La mayor parte de los profesionales de la refrigeración y el Aire Acondicionado en España, hacen un buen ajuste práctico de la carga de gas refrigerante en cualquier sistema, bien porque saben ajustar el recalentamiento a la salida del evaporador, bien porque midiendo la presión tocan con la mano la temperatura de evaporación y notan cuando no hay gotas de líquido evaporable a la salida del evaporador en el tubo de aspiración, o bien por casualidad, y en cualquier caso las variaciones de un ajuste de carga en la mayoría de los casos no tiene mucha importancia porque si le sobra algo de gas puede que se evapore a lo largo del tubo de aspiración ó puede que un excesivo recalentamiento, por falta de carga no afecte mucho a la temperatura de descarga del compresor y que tampoco falte rendimiento, y en este caso, no noten demasiada falta a su vez de potencia frigorífica en el recinto a enfriar, porque al equipo le sobra potencia frigorífica, etc. Trataremos con este trabajo de enumerar en la práctica las diferentes fórmulas válidas para "œajustar correctamente" la carga de gas en los equipos frigoríficos de expansión directa, sea cual sea el REFRIGERANTE empleado.
Fórmulas generales para el ajuste de la carga de gas refrigerante
Lo sentimos pero no se le permite ver el contenido Registrate.
Lo sentimos pero no se le permite ver el contenido Registrate.
Todo en las mismas unidades daría el peso adicional que sumado a la base del equipo daría el total o con el peso resultante total se procede como en el caso A) y punto.
INCONVENIENTES DEL PROCEDIMIENTO:
Lo sentimos pero no se le permite ver el contenido Registrate.
Con el TERMÓMETRO de contacto exterior bien colocado al sensor en la línea de aspiración, muy aproximada de la Tª real del sistema refrigerante que va por dentro hacia el compresor (Ver FIG. 2)
Lo sentimos pero no se le permite ver el contenido Registrate.
Lo sentimos pero no se le permite ver el contenido Registrate.
CONSIDERACIONES A DIFERENTES VALORES
Lo sentimos pero no se le permite ver el contenido Registrate.
Para ajustar la carga con este sistema es bien fácil, se colocan 2 termómetros de contacto y como indica la FIG. 3
Lo sentimos pero no se le permite ver el contenido Registrate.
Sí estamos trabajando con productos refrigerantes puros como el R-22, R-134a, etc., la temperatura desde TE hasta TS permanece invariable (Ver FIG. 4) por tanto, habrá que proceder según el procedimiento indicado en el punto 1.b.- Con la ventaja de que tenemos en un plan relativo de errores equivalentes en la medición por medir por fuera la Tª tanto en un punto como el otro.
Lo sentimos pero no se le permite ver el contenido Registrate.
En este caso, a la diferencia de Tª considerada entre TA - TS de 3 / 5ºC, por ejemplo para el R-407C sumar 5ºC, un poco menos de la diferencia que marque las tablas entre TS - TL, es decir, temperatura de saturación de vapor menos la temperatura de saturación de líquido para la misma presión de trabajo, datos a obtener fácilmente de las reglitas existentes en el mercado facilitadas por los fabricantes de Refrigerantes.
Todas las consideraciones realizadas en el punto 1.b.- , son aplicables a este método que sería recomendable en los casos que los permitan las circunstancias y el propio equipo frigorífico. Sin embargo, en la mayoría de los equipos pequeños ó de Aire Acondicionado doméstico será más fácil para los profesionales aplicar el método 1.b.-.
2.- CONCLUSIÓN :
Expuesto el estudio esperamos sirva para ayuda a los profesionales que lo necesitan y en cualquier caso es posible que sirva para hacer consideraciones en aquellos profesionales que tuviesen duda al respecto.